- Messages : 41
- Remerciements reçus 10
Blinder l'arrière d'un panneau électrique
- XS
- Auteur du sujet
- Hors Ligne
- Membre senior
-
Moins
Plus d'informations
il y a 6 ans 4 mois #511
par XS
Blinder l'arrière d'un panneau électrique a été créé par XS
A votre connaissance, est-il envisageable de blinder l'arrière d'un panneau électrique pour bloquer les champs magnétiques et les champs électriques de l'autre côté du mur?
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- Pierre
- Hors Ligne
- Modérateur
-
Moins
Plus d'informations
- Messages : 157
- Remerciements reçus 73
il y a 6 ans 4 mois #514
par Pierre
Réponse de Pierre sur le sujet Blinder l'arrière d'un panneau électrique
Bonjour XS,
Effectivement, il est théoriquement possible de blinder un tableau électrique contre les champs magnétiques. Cependant, le mu-métal (77% Ni-15% Fe-5%Cu-2%CrMo) avec une perméabilité magnétique relative de l'ordre de 80'000 à 100'000 est très cher, de plus il faudrait le recuire après mise en forme (état ductile), sans quoi il perd une grande partie de sa perméabilité... Nous avions demandé une offre et c'était environ CHF 100 pour la taille d'une carte postale:
www.shieldingsystems.eu/220-Select%20the...magnetic%20shielding
Toutefois, il est possible d'utiliser certains type d'aciers inoxydables qui seraient moins onéreux. L'acier au cobalt avec une perméabilité magnétique relative de 18'000 (probablement trop tenace et fragile pour un blindage), ou le fer doux avec 5000 environ ainsi que l'acier inox ferritique AISI 446 ou 430 (1000 - 1800) pourraient être utilisés avec une efficacité bien moindre que le mu-métal. A essayer...
Merci de nous tenir informés si vous trouvez un acier convenable.
Courage!
Effectivement, il est théoriquement possible de blinder un tableau électrique contre les champs magnétiques. Cependant, le mu-métal (77% Ni-15% Fe-5%Cu-2%CrMo) avec une perméabilité magnétique relative de l'ordre de 80'000 à 100'000 est très cher, de plus il faudrait le recuire après mise en forme (état ductile), sans quoi il perd une grande partie de sa perméabilité... Nous avions demandé une offre et c'était environ CHF 100 pour la taille d'une carte postale:
www.shieldingsystems.eu/220-Select%20the...magnetic%20shielding
Toutefois, il est possible d'utiliser certains type d'aciers inoxydables qui seraient moins onéreux. L'acier au cobalt avec une perméabilité magnétique relative de 18'000 (probablement trop tenace et fragile pour un blindage), ou le fer doux avec 5000 environ ainsi que l'acier inox ferritique AISI 446 ou 430 (1000 - 1800) pourraient être utilisés avec une efficacité bien moindre que le mu-métal. A essayer...
Merci de nous tenir informés si vous trouvez un acier convenable.
Courage!
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Temps de génération de la page : 0.351 secondes